Adapterkabel für Schweißgerät

Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 4.029 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Dezember 2012 um 13:48) ist von Andre S.

  • Einigung war doch schon.

    Adapterkabel für achtfunfzig. Fertig.

    Nur sollte TS erst mal in den Sicherungskasten schauen und prüfen, wie hoch dieses 230 Volt abgesichert ist. Mit 10 A kommt er nicht weit mit dem Schweißen. Und einfach so dann mal eine 16 A oder 20 A Sicherung reindrehen würde ich nicht.

    ...
    Eine CEE Kupplung kostet ca. 5 € , 1 m H07RN-F3G1,5 ca. 1 € und der Schukostecker ca. 2,5 €
    Also 8,5 € gegen 22,5 €, Hmm

    Joachim

    Oder, weil es vielleicht untergegangen ist hier noch mal die Fertiglösung mit Garantie usw.

    Gruß
    Roland

  • Einigung war doch schon.

    Adapterkabel für achtfunfzig. Fertig.

    Nur sollte TS erst mal in den Sicherungskasten schauen und prüfen, wie hoch dieses 230 Volt abgesichert ist. Mit 10 A kommt er nicht weit mit dem Schweißen. Und einfach so dann mal eine 16 A oder 20 A Sicherung reindrehen würde ich nicht.

    ...

    Ja, aber wer sichert denn mit 10A ab? Erstens sind 16A schon bei 1,5mm² zulässig, und zweitens sind LS-Schalter mit 10A teurer als die mit 16A. Die kosten in etwa so viel wie die für 20A. Alles eine Sache der Menge, und 16er werden am meisten hergestellt, das ist faktisch Standard.

    Und dann kommts natürlich noch auf das Auslöseverhalten an, typisch für zuhause ist das Verhalten B. Der thermische Überlastschutz löst beim 1,1 bis ca. 1,5 fachen des Nennstromes aus, das kann man ca. 1h ziehen. Der magnetische Kurzschlussauslöser sogar erst beim 3-5 fachen des Nennstromes, das ist da manche Geräte einen relativ hohen Anlaufstrom haben der dann aber wieder unter die Grenze der Nennspannung der Sicherung fällt. Ansonsten würde z.B. beim Anschalten des Rasenmähers die Sicherung rausfallen.

    "Was unterscheidet letztendlich den freien Menschen vom Sklaven? Geld? Macht? Nein! Der freie Mensch hat die Wahl, der Sklave gehorcht!"
    -Wenn du im Sarg liegst, haben sie dich das letzte Mal reingelegt!-

    Einmal editiert, zuletzt von germi (14. Dezember 2012 um 10:47)

  • Zitat

    Ja, aber wer sichert denn mit 10A ab? Erstens sind 16A schon bei 1,5mm²
    zulässig, und zweitens sind LS-Schalter mit 10A teurer als die mit 16A.

    Es könnte in einige Fälle vorkommen dass 1,5mm² wegen den Wert was der Elektriker bei der Messung des Schleifwiderstand gemessen hat auch unter 16A abgesichert sind. Dies hatte ich jetzt auch einmal gesehen dass eine 1,5mm² Leitung tiefer wie 16A abgesichert war.